글로벌 접지시스템 (GES) 이란?
페이지 정보
작성자광동이엔씨 댓글댓글 0건 조회조회 302회 작성일 26-05-19 13:03본문
GES 현장 가이드
글로벌접지시스템(GES) 적용 시
접지계산서 생략 가능 기준 정리
22.9kV-Y 다중접지계통 · 접지저항 10Ω 이하 · 등전위 접지망 구성 중심의 현장 가이드
핵심 결론
GES 조건 충족 + 접지저항 10Ω 이하
접촉전압·보폭전압 계산서 제출 부담을 줄일 수 있습니다.
최근 KEC/KESC 개정 흐름에서 접지시스템은 단순히 “접지저항 몇 Ω이 나왔는가”만 확인하는 방식에서 벗어나, 고장 발생 시 인체와 설비에 위험한 전위차가 발생하지 않도록 접지망 전체를 구성하고 검증하는 방향으로 정비되고 있습니다.
그 중심에 있는 개념이 바로 글로벌접지시스템, GES(Global Earthing System)입니다. 현장 실무자 입장에서 가장 중요한 질문은 “GES를 적용하면 접지계산서를 생략할 수 있는가?”입니다.
01. 접지계산서 생략 가능 기준
일반적인 22.9kV-Y 다중접지 배전계통 수용가에서 글로벌접지시스템 조건을 갖추고, 접지저항 10Ω 이하가 확인되는 경우에는 접촉전압·보폭전압 중심의 접지계산서 제출 부담을 줄일 수 있는 방향으로 기준이 정리되고 있습니다.
단, 모든 현장에 무조건 적용되는 면제 기준은 아니며, 현장의 규모, 계통 조건, 지락전류 크기, 설비 특성, 접지망 구성, 관할 검사기관의 판단에 따라 별도 계산서 또는 추가 검토가 필요할 수 있습니다.
현장에서는 이렇게 이해하면 됩니다
GES 조건 충족 + 접지저항 10Ω 이하 = 접지계산서 제출 부담 완화 가능
다만 접지저항 10Ω 이하 = 모든 안전성 검토 면제라는 뜻은 아닙니다. 접지망 연결 상태와 등전위본딩, 현장 조건까지 함께 확인해야 합니다.
02. 글로벌접지시스템(GES)이란?
GES는 여러 개의 국부 접지시스템이 서로 연결되어 하나의 등전위 영역처럼 작동하도록 구성된 접지 네트워크를 의미합니다.
쉽게 말하면 건물 접지, 전기실 접지, 철골, 금속 배관, 케이블 트레이, 보호도체, 피뢰설비 접지 등이 각각 따로 떨어져 있는 것이 아니라 서로 전기적으로 연결되어, 고장전류가 흐르더라도 사람이 접촉하는 부분에서 위험한 전위차가 발생하지 않도록 만든 접지시스템입니다.
GES의 핵심은 단순히 접지저항을 낮추는 것만이 아닙니다. 접지극, 보호도체, 금속 구조물, 등전위본딩이 함께 연계되어 위험한 접촉전압과 보폭전압을 줄이는 구조를 만드는 것이 핵심입니다.
03. 접지계산서 생략 검토 시 확인 조건
- ① 계통 확인
해당 현장이 22.9kV-Y 다중접지계통으로 공급받는 수용가인지 확인합니다. - ② 접지계통 연계 확인
한전의 다중접지 중성선 또는 관련 접지계통과 수용가 접지시스템이 적정하게 연계되어 있는지 확인합니다. - ③ 접지저항 10Ω 이하 확인
시공 후 접지저항 측정 결과가 10Ω 이하로 확인되어야 합니다. - ④ 등전위본딩 확인
접지극, 접지선, 접지바, 보호도체, 금속 구조물, 케이블 트레이, 금속 배관 등이 적정하게 연결되어야 합니다. - ⑤ 검사 대응 자료 확보
접지저항 측정성적서, 접지극 위치도, 시공사진, 접속부 사진, 접지선 규격, 접지단자함 사진, 등전위본딩 위치 자료를 확보하는 것이 좋습니다.
04. 10Ω 이하만 맞추면 끝인가?
아닙니다. 접지저항 10Ω 이하는 접지계산서 생략 가능성을 판단하는 핵심 조건이지만, 접지공사 자체와 안전성 검토가 사라지는 것은 아닙니다.
접지저항이 낮아도 접지망의 연결 상태가 불량하거나, 주요 금속체의 등전위본딩이 누락되어 있거나, 현장 지락전류가 큰 경우에는 위험한 접촉전압이나 보폭전압이 발생할 수 있습니다. 따라서 접지저항값과 함께 접지망 구성, 보호도체 연속성, 등전위본딩 상태를 함께 확인해야 합니다.
05. 별도 검토가 필요한 현장
모든 현장이 단순히 10Ω 이하만으로 정리되는 것은 아닙니다. 다음과 같은 현장은 접촉전압, 보폭전압, 대지전위상승, 토양저항률 등을 별도로 검토하는 것이 안전합니다.
대형 플랜트, 발전소, 변전소, 대규모 특고압 설비, 지락전류가 큰 현장, 독립 접지망이 넓게 분산된 현장, 민감한 통신·계측 설비가 포함된 현장 등은 관할 검사기관과 사전 확인이 필요할 수 있습니다.
06. 광동이엔씨 GES 대응 안내
광동이엔씨는 접지저항 10Ω 이하 확보를 위한 접지자재 선정, 접지극 구성 검토, 접지저항 측정 대응, 등전위본딩 자재 상담, 피뢰설비 접지, SPD 접지 연계 검토 등 현장 실무에 필요한 접지 솔루션을 제안드립니다.
앞으로의 접지공사는 단순히 접지봉을 매설하고 저항값만 확인하는 방식에서 벗어나야 합니다. 계통 확인, 접지저항 10Ω 이하 확보, 등전위 접지망 구성, 검사 대응 자료 확보까지 함께 준비하는 것이 중요합니다.
접지 · 피뢰 · SPD · 접지자재 전문
접지설계 검토 / 접지저항 측정 대응 / 등전위본딩 자재 / 피뢰접지 자재 / 현장 맞춤 접지 솔루션
07. 핵심 정리
GES 적용 가능 현장에서 가장 중요한 기준은 22.9kV-Y 다중접지계통 여부, 등전위 접지망 구성 여부, 접지저항 10Ω 이하 확보 여부입니다.
이 조건을 갖춘 경우 접촉전압·보폭전압 계산서 제출 부담을 줄일 수 있습니다. 다만 GES 적용은 “무조건 면제”가 아니라 조건 충족 시 접지계산서 제출을 생략할 수 있는 제도적 완화로 이해해야 합니다.
참고자료 및 확인사항
- 한국전기설비규정 일부 개정 관련 공개자료: 글로벌접지시스템 용어 정비 및 정의 규정 신설 흐름 참고
- 전기신문 글로벌접지시스템(GES) 및 다중접지중성선(MEN) 해설: 등전위 조건과 접속 연속성 관련 내용 참고
※ 본 자료는 글로벌접지시스템(GES)에 대한 현장 이해를 돕기 위한 참고자료이며, 법적 판단이나 검사 결과를 보장하는 자료가 아닙니다. 최종 적용 여부는 최신 KEC/KESC 기준, 설계·감리 조건 및 관할 검사기관 판단에 따라 달라질 수 있습니다.